1. Повідомляємо Вам про те, що «15» грудня 2018 р. о 12:00 за адресою вул. Велика Діївська, буд. 32 навпроти приймальні ОСББ «32» (район третього під’їзду, з фасаду, по вул. Юрія Кондратюка) відбудуться загальні збори співвласників ОСББ «32», що розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 32. Збори проводяться з ініціативи правління ОСББ «32». Проект порядку денного зборів: 1. Затвердження звіту правління (http://32.dp.ua/doc/booklet_OSBB.pdf) 2. Затвердження звіту ревізійної комісії 3. Затвердження кошторису і внесків на управління, утримання будинку та прибудинкової теріторії ОСББ «32» на 2019 рік (http://32.dp.ua/doc/Smeta_2019.pdf) Запрошуємо Вас взяти участь в загальних зборах. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу власника, або нотаріально посвідчену довіреність. З повагою, Правління ОСББ «32»
    Скрыть объявление

Проводка подвала 14 подъезд

Тема в разделе "14-й подъезд", создана пользователем Манохин, 20 апр 2017.

  1. Манохин

    Манохин Administrator

    29 марта 2017 года был плановый осмотр состояния электропроводки щитовых и подвала дома электриками Жилсервиса.

    Так как щитовая питающая 13 подъезд находится в 14 подъезде при плановом осмотре бригадой электриков Жилсервис-2 я указал на участки вышедшего из строя силового кабеля в подвале дома. При детальном осмотре было выявлены многочисленные повреждения и сильный износ кабеля и элементов щитовой. Не откладывая в долгий ящик они посовещавшись со своим руководством приняли решение заменить участок кабеля со щитовой до распределительных коробок стояков подъездов. Также договорился с ними за проведение ревизии скруток и прочих контактных соединений.
    Фото поврежденных проводов и держателей предохранителей выкладываю.

    P.S. Медный держатель предохранителя плавится при температуре 1083 °С - присмотритесь, он оплавлен.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 20 апр 2017
  2. Манохин

    Манохин Administrator

    На следующий день все заменили, устранили неисправности и перепроверили все скрутки подвала и лифтовой.
    Также сделали более-менее ремонт токонесущих частей щитовой.
    Установлены новые держатели и предохранители, осуществлена протяжка нулевой и фазных шин и контактов. Также заменены силовые кабеля от вводной щитовой до стояковых распред. коробок.
    Теперь все в относительном порядке, контакты не греются - лично проверял пирометром :)