1. Уважаемые участники и читатели форума! Данный форум модерируется, поэтому убедительная просьба ознакомиться с Правилами форума - http://32.dp.ua/forum/help/pravila/. Нарушители Правил, спаммеры, боты, будут немедленно забанены навсегда. Форум создан не для оскорблений! Помните пожалуйста об этом!

    Скрыть объявление

Проводка подвала 14 подъезд

Тема в разделе "14-й подъезд", создана пользователем Манохин, 20 апр 2017.

  1. Манохин

    Манохин Administrator

    29 марта 2017 года был плановый осмотр состояния электропроводки щитовых и подвала дома электриками Жилсервиса.

    Так как щитовая питающая 13 подъезд находится в 14 подъезде при плановом осмотре бригадой электриков Жилсервис-2 я указал на участки вышедшего из строя силового кабеля в подвале дома. При детальном осмотре было выявлены многочисленные повреждения и сильный износ кабеля и элементов щитовой. Не откладывая в долгий ящик они посовещавшись со своим руководством приняли решение заменить участок кабеля со щитовой до распределительных коробок стояков подъездов. Также договорился с ними за проведение ревизии скруток и прочих контактных соединений.
    Фото поврежденных проводов и держателей предохранителей выкладываю.

    P.S. Медный держатель предохранителя плавится при температуре 1083 °С - присмотритесь, он оплавлен.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 20 апр 2017
  2. Манохин

    Манохин Administrator

    На следующий день все заменили, устранили неисправности и перепроверили все скрутки подвала и лифтовой.
    Также сделали более-менее ремонт токонесущих частей щитовой.
    Установлены новые держатели и предохранители, осуществлена протяжка нулевой и фазных шин и контактов. Также заменены силовые кабеля от вводной щитовой до стояковых распред. коробок.
    Теперь все в относительном порядке, контакты не греются - лично проверял пирометром :)

    Некоторые фото - прилагаю.

    Писать про приехавшую полицию с автоматами, которую вызвали некоторые жильцы 15-16 подъездов подумав что я на пару с жэковскими электриками ворую "медные кабеля из щитовой" - не буду, смешно вспоминать :)
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 20 апр 2017

Поделиться этой страницей